消防验收规范

  下面是小编为大家整理的消防验收规范,欢迎大家阅读。更多相关内容请关注实用资料栏目。

  消防验收规范

  建设工程消防验收是法律赋予公安机关消防机构的一项行政许可职责,是防止形成先天性火灾隐患,确保建设工程消防安全的重要措施。2007年,公安部消防局曾印发《建筑工程消防验收评定暂行办法》,为开展消防验收工作提供了暂行依据和方法。

  2009年5月1日,公安部第106号令颁布施行了《建设工程消防监督管理规定》,明确要求公安机关消防机构对依法申报消防验收的建设工程,应当依照建设工程消防验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收;对依法实施竣工备案检查的建设工程,按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查。

  为贯彻实施《建设工程消防监督管理规定》,指导和规范消防执法行为,增强建设工程消防验收工作的科学性、公正性,公安部消防局依据国家现行消防法规和相关技术标准,组织山东、北京公安消防总队以及相关方面的专家,进行了大量深入调研,多次召开研讨会,广泛征求各地意见,在总结多年来建设工程消防验收工作实践经验的基础上,认真研究制定了《建设工程消防验收评定规则》行业标准。消防验收。

  该标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法,适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。经试行,使用单位普遍反映该标准有很强的可操作性,大大提高了消防验收的科学性和效率,对于进一步规范建设工程消防验收行为,提高消防验收质量具有重要作用。01hn.com

  公安部消防局日前已下发通知,要求各地认真抓好学习培训,使每名消防验收人员熟练掌握标准的具体内容,要按照标准的规定,细化工作措施,确保按照《标准》实施消防验收。消防验收规范标准比较多,常用的是《建筑消防设计规范》、《高层民用建筑消防设计规范》、《人防规范》、《汽车库规范》、《加油加气站规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》等。

  消防验收需准备材料

  (一)建设工程消防验收申报表(一式两份);

  (二)工程竣工验收报告;(四方单位盖章)

  (三)消防产品质量合格证明文件;

  1、通风防排烟系统主要设备(防火阀、风机等)

  2、防火门及卷帘门等

  3、应急照明及疏散指示

  4、消火栓系统(消火栓箱、水带、水枪等)

  5、室外消火栓系统(室外消火栓、水泵接合器)消防验收。

  (四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; 1、见证取样检验报告(外保温、装修材料及保温材料等)

  (五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;

  (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;

  (七)建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件;

  (八)其他依法需要提供的材料。 规划证复印件、消防审核意见书、施工现场消防安全审核意见书、消防意见整改报告。

  (九)工程使用情况说明

篇二:消防验收

高层建筑消防验收中常见的130个问题

  为您整理“高层建筑消防验收中常见的130个问题”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

  高层建筑消防验收中常见的130个问题

  一、建筑防火

  1.土建防火封堵不到位

  1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵

  2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵

  3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵

  4)所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵

  5)土建预留洞口后开孔未封堵

  6)土建风道未封堵

  7)玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实

  8)防火墙未到顶

  9)防火分区未形成

  2.土建防火门

  1)防火门安装反向,未开向疏散方向

  2)封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞

  3)防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴

  4)闭门器、顺序器未安装

  5)应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置

  6)未按设计要求安装防火门

  3.安全疏散

  1)由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够

  2)由于装修、土建改动,疏散出口数量不够

  3)由于装修、土建改动,疏散出口距离超标

  4.消防车道

  1)车道宽度不能满足规范要求

  2)消防扑救面未形成

  3)环形车道未形成或回车场未形成

  4)消防扑救面有高大树木或有障碍物

  5)防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统

  5.防火卷帘

  1)导轨与墙体及柱体之间未封堵

  2)卷顶部未完全封堵

  3)双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘

  4)穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵

  5)疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮

  6)卷帘门手动拉链未设置拉链孔

  6.建筑装修

  1)建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求

  2)建筑装修饰面影响消防功能的正常实现

  3)消火栓箱门装修后无法打开

  4)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象

  5)格栅吊顶影响上喷喷水效果,灯槽内喷头影响喷水效果

  6)建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求

  7)大于60平方米的房间只设置1个门

  8)会议室、观众厅等场所的门未向外开启

  7.排烟口

  1)设置位置过低,低于2米

  2)设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置

  3)排烟口距离最远点水平距离超过了30米

  4)排烟口距离安全出口间距小于1.5米

  8.排烟系统漏设

  1)无自然通风长度超过20米的内走道

  2)超过60米长度的走道

  3)面积超过100平方米的区域未设置排烟系统

  9.防火阀

  1)风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀

  2)防火阀安装距墙体超过200mm

  3)常开、常闭排烟防火阀设置错误

  10.自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求

  11.正压送风系统

  1)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口

  2)风口数量偏少

  3)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:

  风机风量不满足规范要求

  土建风道封堵不严或未完全封闭

  土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象

  风机风压不足

  系管道风阻过大

  风机电源反相

  4)排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米

  5)排烟风机出风口低于加压风机的进风口

  6)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米

  7)排烟口与送风口距离小于5米

  8)风机控制箱未设置在风机就近位置

  9)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通

  10)电机外置式离心式风机未设置风机房

  二、消防水管

  1.喷头布置

  1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75-150MM)

  2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求

  3)喷头距离边墙距离不满足规范要求

  2.消火栓布置

  1)由于建筑装修变动,消火栓的保护超过面积超过了规范要求

  2)由于装饰原因,取消了消火栓门

  3)消防电梯前室漏设消火栓

  4)未按规范要求设置自救式消火栓箱

  5)室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求

  6)夹层及设备层漏设消火栓

  3.水泵结合器

  1)未按系统分区设置水泵结合器

  2)水泵结合器数量不满足规范要求

  3)接合器设置在不易取用的部位

  4)水泵接合器充水试验不成功

  4.室外取水口设置位置不合理,取水口吸水高度不应超过6米,距外墙距离超过规范要求

  5.末段试水装置

  1)末端试水装置设置位置不合理,设置在了系统的最低处,而不是系统最不利点处

  2)末端试水装置未采用间接排水方式

  6.自动喷水灭火系统存在漏设区域

  1)空调及风机房

  2)车库室内车道

  3)建筑面积大于5平方米的卫生间

  4)自动扶梯的底部

  5)楼梯及电梯前室

  6)净高小于等于12米的室内中空区域

  7)净高大于800mm且有可燃物吊顶内

  8)宽度大于1.2米的风管及排管下方

  9)一类高层的消防控制室

  10)弱电设备间未设置自动灭火系统

  7.气体灭火系统

  1)防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制

  2)防护区未设置自动泄压口(泄压装置)

  3)防护区的维护结构不能达到0.5小时的耐火极限及1200Pa的耐压极限

  4)储油间未设置呼吸阀、通气管道

  5)气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求

  6)控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控制

  7)气体灭火防护区未设置手自动转换开关

  8)配电房未设置气体灭火

  三、火灾自动报警系统

  1.火灾报警系统漏设区域

  1)超高层建筑的室内住户部分未设置探测器

  2)强弱电井设置探测器

  3)水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器

  4)公共部位未设置楼层显示器

  5)厨房内未设置可燃气体探测器

  2.消防管线

  1)与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料或防火涂料涂刷不均匀

  2)与设备连接处的金属软管未到位

  3)明配及吊顶内线盒未上盖板

  4)吊顶内部分导线未穿管

  3.联动控制及相关功能不齐全

  1)门禁系统未进行断电控制

  2)常开电动防火门未联动控制

  3)单向逃生锁未联动控制

  4.消防联动控制系统逻辑关系混乱

  1)相应区域探测器报警,对应区域的正压送风机未启动

  2)一台风机负担多个防烟分区时,防烟分区内探测器报警,所有风口都打开

  3)手动打开拍烟口,正压送风口,相应的风机未启动

  4)非消防断电及应急照明强投未编入联动关系

  5)中庭区域报警时,各层卷帘门未启动

  6)大空间探测装置如双波段、光截面及线形探测器报警时未联动相关常规火灾报警系统

  7)消防补风机未编入火灾时启动的联动关系

  8)排烟风机入口处排烟阀门未与排烟风机连锁

  5.控制中心

  1)引入火灾报警控制器的导线未绑扎成束,未标明编号

  2)控制设备接地支线小于4mm

  3)控制设备背后距墙操作距离小于1米

  4)CRT未完善,外部设备报警后CRT界面无反应

  5)消防控制主机存在屏蔽和故障点位

  6.消防电话系统

  1)主机不能进行分机呼叫

  2)消防外线电话未设置

  3)电梯机房、重要与消防有关的未设备用房未设置电话分机

  4)消防电话分机安装不牢固,电话分机安装位置不合理

  四、其他

  1)验收范围内的土建、装修工作未完

  2)验收范围内的机电安装相关工作未完

  3)市政供电,供水未到位

  4)柴油发电机不能启动或自投功能未实现

  5)消防电梯按钮及三方通话未完成

  6)未按消防标识化相关要求制作标示标牌

  7)PVC管穿越楼层部位未设置阻火圈

  8)建筑灭火器、消防水带、水枪等未布置到位

  9)未按相关要求设置逃生门锁

  10)部分设备用房、电梯机房未设置应急照明,消防控制室及重要设备用房应急照明照度不够。

  推荐阅读:

  高层建筑火灾逃生自救方法

  辽宁实施高层建筑消防安全标准化管理,明确落实消防责任制

  消防验收前的准备工作

  常见的一级消防工程师考试24个易混淆知识点

  消防小知识:建筑内部火灾扑救的训练方法

消防验收

http://m.myl5520.com/fanwendaquan/236210.html

展开更多 50 %)
分享

热门关注

行政公文正文(合集11篇)

行政公文

行政公文写作基础知识(锦集3篇)

行政公文

2023年行政公文的工作报告公司行政工作报告范文(通用8篇)

行政公文

行政公文写作基础知识精选三篇

行政公文

行政公文写作技巧

行政公文

写好行政公文写作技巧精选三篇

行政公文

行政公文写作基础知识【3篇】

行政公文

行政公文写作知识三篇

行政公文

关于行政公文写作基础知识【三篇】

行政公文

行政公文的心得体会精选5篇

行政公文